装设漏电保护器的范围 点击:285 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2015-09-25 18:06:13
楼主

     1992 年国家技术监督局发布的国标GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。   2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所 

  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;

   (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;

   (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;

   (4) 暂设临时用电的电器设备;

   (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;

   (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;

   (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;

   (8) 安装在水中的供电线路和设备;

   (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;

   (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。   2.2 报警式漏电保护器的应用   对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:

   (1) 公共场所的通道照明、应急照明;

   (2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备; 

   (3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;

   (4) 用于防盗报警的电源;

   (5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。