触电不跳闸? 点击:1248 | 回复:17



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-21 21:26:56
楼主

设备是2台低温恒温设备,手但接触一台设备没问题,一手接触A设备,另一只手接触B设备,人就有触电的感觉?切前端漏电保护没跳闸?




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-09-21 21:35:55
1楼

接触两个设备才会感觉像触电,

这证明有一台设备漏电且有问题,接地或者接零保护

但是另一台接地或者接零保护是正常的,所以才会

同时摸到两个设备才会有触电的感觉

你可以使用验电笔或万用表来判断具体是哪一台有问题,

然后再顺藤摸瓜找漏电的位置    

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-21 21:59:03
2楼


回复内容:

对: 今生缘 接触两个设备才会感觉像触电,这证明有一台设备漏电且有问... 内容的回复!

找不出那漏电,单开任一台设备前端漏保也不跳

雪峰山孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-09-21 22:35:28
3楼

1、设备接地不良,不能及时释放感应电,感应电对你放电怎么可能没有感觉呢?

2、其中一台设备真正漏电.......

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-22 07:38:53
4楼

还是要仔细查找漏电源,要不然出了问题也就无法避免了

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-09-22 08:42:31
5楼

建议:

1、只接触A设备感觉一哈

2、只接触B设备感觉一哈

————————————————

3、通过感觉找哪台在漏电。

4、重新检查接地保护。

————

楼主是人体感觉漏电,这个电流很小的,男性的话在1MA左右。


simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2015-09-22 09:06:07
6楼

先把2台设备接地重新确认一下

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-09-22 09:09:24
7楼

这两个设备的电源是不是AC220V,然后一个火线是L1,一个火线是L2?

霸气侧漏- -

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1375
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2015-09-22 10:34:16
8楼

两台设备用6mm以上的接地线串联起来,再接地 用表测下漏电还有没有。。。。。。。。。 个人意见

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-22 21:10:45
9楼

俩台设备的接零保护接线正确吗?如果正确,与外壳连接的导线就有可能接触不好,存在较大的接触电阻,或连接线断了。

goodmini

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:318
  • 注册:2015年2月26日
发表于:2015-09-23 22:14:35
10楼

用万用表测一下咯!量到电压咯再做结论吧1

cy4388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2015-09-23 22:16:14
11楼

路过学习。。。。。。。。。。。。。。。。。检查下地线或者零线

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2015-09-24 10:11:44
12楼

引用 李纯绪 的回复内容: 俩台设备的接零保护接线正确吗?如果正确,与外壳连接的导...

 

这个说法很正确!,赞一个!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-24 16:01:58
13楼


回复内容:

对: 刘志斌 引用 李纯绪 的回复内容: 俩台设备的接零保护接线正确... 内容的回复!


刘老很长时间没来电工论坛了,常来看看啊!

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-09-25 15:13:22
14楼

估计两台设备用的火线不是同一根。也许是A和B相。也许是B和C相,也许是A和C相。

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2015-09-25 20:43:48
15楼

设备的漏电开关的漏电电流,应在50毫安,两台设备的地线之间的电阻太大,也会出现这样的情况。具体情况还要看现场检查下来才好判断。

peng然心动

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:20帖 | 136回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:875
  • 注册:2014年2月21日
发表于:2015-09-28 16:34:06
16楼

我遇到个,设备外壳接地没,感应电导致,最好还是要做一下仔细的检查

aspirellq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年9月09日
发表于:2015-10-05 20:19:20
17楼

第一步,您先把供电线路图查清,划出来,要不怎么分析。