接地还是接零 点击:4244 | 回复:69



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-20 21:19:32
楼主

配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?




LRF永鑫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1727
  • 注册:2014年8月31日
发表于:2015-09-29 22:05:17
41楼

接地,防止操作人员触电。

挽情

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2015年10月17日
发表于:2015-10-17 20:43:42
42楼

接地,防止操作人员触电。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-10-18 19:52:07
43楼


回复内容:

对: 沥青站 要接PE,接零是不对的。 内容的回复!


PE不是零线(TN系统)吗?

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-21 16:32:43
44楼

回复内容:

对:李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的外露可导电部分(设备外壳)接PE。PE是保护零线,不是我们常说的地线,是系统零线单独敷设出来用于接零保护的线。     内容的回复:

N线有60A电流,接地电阻4欧,60x4=240V,人与N线并联,危险

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 08:50:04
45楼

接地电阻与N线电阻没有关系,哪来的240V。N线电阻毫欧级,通过60A电流不过几伏的压降。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-22 09:52:11
46楼

回复内容:

对:李纯绪 接地电阻与N线电阻没有关系,哪来的240V。N线电阻毫欧级,通过60A电流不过几伏的压降。     内容的回复:

N线电阻亳欧级,接地电阻(也是N线电阻),是4欧姆,哪接地电阻大于10欧姆,可判定不合格,这又是怎样说?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 10:10:58
47楼

标准规定接地网的电阻不大于4欧姆,N线的电阻与导线截面和导线长度有关系。这是二回事。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-22 10:19:49
48楼

回复内容:

对:李纯绪 标准规定接地网的电阻不大于4欧姆,N线的电阻与导线截面和导线长度有关系。这是二回事。     内容的回复:

N线电流没有经接地线流入大地,哪N线电流 流到哪去了,     即然N线不流电流,为何N线(即接地线),断线会造成某相电压升高,接地电阻4欧与10欧对供电的影响是什么?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 10:52:35
49楼

接地与否对供电没影响,接地网断开,供电照样。

谁说N线没电流,还很大呢,不与接地体成回路,N线与变压器的线圈成回路。


运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-22 10:57:08
50楼

回复内容:

对:李纯绪 接地与否对供电没影响,接地网断开,供电照样。谁说N线没电流,还很大呢,不与接地体成回路,N线与变压器的线圈成回路。     内容的回复:

照这样讲,接地线可有可无,哪还发那些人力,财力去做接地有何用呢?

guojianguang73

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2015-12-22 12:06:56
51楼


回复内容:

对: 工控小诚 回复内容:对: 李纯绪  这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!

当然能亮,但是这样用是违规的,《电工手册》读100遍??!!!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 12:54:58
52楼

TN系统的定义是:电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与该接地点相连接。(GB5002)

这一点接地,是要供电系统与大地有一个参考零电位点,作为TN供电系统,是以用电安全为目的的,供电电流不通过接地体。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 12:59:52
53楼


回复内容:

对: guojianguang73 回复内容:对: 工控小诚  回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!


误解。

TN系统与接地体断开,还是TN系统了吗!我回答楼主问题的目的是:接地体不影响供电,接地体没有工作电流通过。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-22 13:04:11
54楼

回复内容:

对:李纯绪 回复内容:对: guojianguang73 回复内容:对: 工控小诚  回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!误解。TN系统与接地体断开,还是TN系统了吗!我回答楼主问题的目的是:接地体不影响供电,接地体没有工作电流通过。     内容的回复:

那接地电阻为何还要小于4欧姆,农村供电进户线只有2根,但在变压器端一样做了接地。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-22 15:50:36
55楼

你把接地的线断了照样供电,不过系统与地就悬浮了。

总把供电线路与接地线混一起。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-22 16:11:13
56楼

回复内容:

对:李纯绪 你把接地的线断了照样供电,不过系统与地就悬浮了。总把供电线路与接地线混一起。     内容的回复:

地线(N线)为了使系统三相平衡

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-12-24 11:12:07
57楼

楼主可能没有进行过特殊工种低压电工资格培训考试?所以不能很好地理解!地线的解释在常用的TT、IT以及TN供电系统是有所不同的。但是又有相似统一的,TN系统什么叫N工作零线、什么叫PE保护零线以及什么叫PEN零线各有什么作用。TT系统什么叫N工作地线、PE保护地线。IT系统什么叫N工作零线、PE保护地线。三种系统英文名称相同作用也是几乎相同的!其中的PEN、PE保护线必须是接地或者是重复接地的。因为必须要与大地有零点参考的,在你接触漏电的设备外壳才不会与大地有电压差,也就是不会有电流流过你的身体也就不会引起触电现象的产生。如果PE线断了设备外壳就会与大地有了电压差的产生,电流流过你的身体也就是触电现象产生了,触电也就是有电流流过了你的身体,但引起身体触电感觉电流是有极限的,电压越高流过身体电流越大。这个电流的极限小于等于10mA。所以会有50V以下电压有安全电压的叫法。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 11:46:51
58楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1 楼主可能没有进行过特殊工种低压电工资格培训考试?所以不能很好地理解!地线的解释在常用的TT、IT以及TN供电系统是有所不同的。TN系统,接地线电阻为何要小于4欧姆,举个例子讲下

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-12-24 12:38:38
59楼

    TT系统几十年前使用的普遍系统,是现用TN系统的老祖宗,所以很多东西沿用了它,包括接地电阻的计算,在TN系统出现故障的情况下即PE线断开,两个系统接地电阻计算完全一样。

    在接地的低压配电系统中,即变压器中性点直接接地系统,如果电气设备不采用保护接地,则当设备一相碰壳时其外壳就存在相电压Uψ,人体一旦接触带电的外壳,就会通过电流,造成触电事故。

由于人体阻抗ZB远大于工作接地电阻RD,即:ZB》RD。则人体的接触电压为:

UB=UψZB/(ZB+RD)≈UψZB/ZB=Uψ

    如果采用了保护接地,如图:TT系统保护接地原理。当电气设备一相绝缘损坏时,其接地短路电流较大。设工作接地DE与保护接地PE个敷设2根接地体,且并联连接,每根接地体的接地电阻为4Ω,则接地短路电流IE为:

IE=Uψ/(RD+Rp)=220/[(4//4)+(4//4)]=55A

式中:Uψ——相电压220V

      Rp——保护接地电阻(Ω)

RD——工作接地电阻(Ω)

在短路电流作用下,能使熔体熔断或低压断路器断开,切断电源,确保安全。

为了保证上述保护电器能迅速可靠地动作,要求接地短路电流不应小于熔体额定电流的4倍、或不应小于自动开关整定电流的1.5倍。如果电气设备容量较大,如熔体额定电流大于55/4=13.75A时,熔体就不能在15s内熔断;或低压断路器脱扣器的整定电流大于55/1.5≈36.7A时,低压断路器也不会很快动作。此时在该设备外壳上将会存在着对地电压:

UE= UψRp/ (RD+Rp)=220×4/(4+4)=220/2=110V。

当人触及带电外壳,由于人体阻抗远大于接地电阻,且两者并联,因此,人体的接触电压UB≈UE=110V,通过人体电流:

IB= IE’=UB/ZB≈110/1000=110(mA)

这个电流对人体是很危险的。为了安全可靠,保护接地电阻应越小越好,减小接地电阻的方法是尽量利用自然接地体、采用多点接地、网状接地。

由上可见,在变压器中性点直接接地的低压配电系统中,单纯采取保护接地虽然比不采取任何安全措施要好一些,但并没有彻底解决安全问题,危险仍然存在。特别是当对地短路电流不大,使线路上的保护装置不会动作时,这一危险状态会长时间存在。因此在接地的低压配电系统中,除另有规定外,均应采用 保护接零即TN系统。


运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-24 12:48:49
60楼

回复内容:

对:欣欣向荣-1     TT系统几十年前使用的普遍系统,是现用TN系统的老祖宗,所以很多东西沿用了它,包括接地电阻的计算,在TN系统出现故障的情况下即PE线断开,两个系统接地电阻计算完全一样。    在接地的低压配电系统中,即变压器中性点直接接地系统,如果电气设备不采用保护接地,则当设备一相碰壳时其外壳就存在相电压Uψ,人体一旦接触带电的外壳,就会通过电流,造成触电事故。由于人体阻抗ZB远大于工作接地电阻RD,即:ZB》RD。则人体的接触电压为:UB=UψZB/(ZB+RD)≈UψZB/ZB=Uψ    如果采用了保护接地,如图:TT系统保护接地原理。当电气设备一相绝缘损坏时,其接地短路电流较大。设工作接地DE与保护接地PE个敷设2根接地体,且并联连接,每根接地体的接地电阻为4Ω,则接地短路电流IE为:IE=Uψ/(RD+Rp)=220/[(4//4)+(4//4)]=55A式中:Uψ——相电压220V      Rp——保护接地电阻(Ω)RD——工作接地电阻(Ω)在短路电流作用下,能使熔体熔断或低压断路器断开,切断电源,确保安全。为了保证上述保护电器能迅速可靠地动作,要求接地短路电流不应小于熔体额定电流的4倍、或不应小于自动开关整定电流的1.5倍。如果电气设备容量较大,如熔体额定电流大于55/4=13.75A时,熔体就不能在15s内熔断;或低压断路器脱扣器的整定电流大于55/1.5≈36.7A时,低压断路器也不会很快动作。此时在该设备外壳上将会存在着对地电压:UE= UψRp/ (RD+Rp)=220×4/(4+4)=220/2=110V。当人触及带电外壳,由于人体阻抗远大于接地电阻,且两者并联,因此,人体的接触电压UB≈UE=110V,通过人体电流:IB= IE’=UB/ZB≈110/1000=110(mA)这个电流对人体是很危险的。因此在接地的低压配电系统中,除另有规定外,均应采用 保护接零。     内容的回复:

谢谢解答,N线电流  流到变压器中性点,没有接地线(即接地电阻天穷大),系统也能工作,那干脆不要接地线算了,直接外壳接变压器(中性点)。也能快速跳闸


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师