接地还是接零 点击:4244 | 回复:69



运动天使

    
  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-20 21:19:32
楼主

配电室中性线和变压器外壳连在一起后做的接地,然后从配电柜分开,一根N 一根PE,到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-09-20 22:42:55
1楼

到车间后设备外壳是接零还是接PE呢?

无论前面对于错,或者是怎么接的,单凭这句话就可以

判定外壳要接地,这是规定!也是为了安全,接地和接零

不能混淆,也不能混用,虽然他们最终是一起做的接地,

具体的系统还要具体分析!

王者之师---niujunpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 991回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4718
  • 注册:2005年9月04日
发表于:2015-09-21 07:47:03
2楼

接地。    不要犹豫

nyrc123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2014年2月11日
发表于:2015-09-21 08:06:07
3楼

接地,防止漏电、、、

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-21 08:07:21
4楼

这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的外露可导电部分(设备外壳)接PE。PE是保护零线,不是我们常说的地线,是系统零线单独敷设出来用于接零保护的线。

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-09-21 12:36:34
5楼

当然接地             

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2015-09-21 13:47:44
6楼

设备外壳一定是接PE线别犹豫,不管是什么供电系统接黄绿色的PE保护线不会错的,除非线色混乱一定要搞清那根是PE零线。五线制的除了PE线能够做重复接地,N零线不容许做重复接地。

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-09-21 16:33:22
7楼

接地,防止人员受到伤害                  

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-09-21 17:34:15
8楼


回复内容:

对: 李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的... 内容的回复!

——————————————————————

这个解释的好,也就是三相五线,N和PE在变压器配电室 是接一起的,并接地了。

在后面的配电中是分开的。而且一定不能混着用。一般用线的颜色区分。


但是,李老前辈,我咨询哈,这个PE和火线之间加个灯泡220vAC,能不能亮呢?

(我想着,电源处PE,N是一起的,后面他们都是一样的,即使不能混用。)

麻烦师傅指点哈。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-09-21 18:46:53
9楼

     接地当然还是要的呀,防止人员受到伤害        !

    其实三相四线也一样的 !

 

 

  这个PE和火线之间加个灯泡220vAC,能不能亮呢?   灯泡会亮的 !

cy4388

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2015-09-21 20:39:46
10楼

接地撒  。。。。。。。。。。。。。。。。

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-09-21 20:45:15
11楼

接地。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-21 21:12:35
12楼


回复内容:

对: 工控小诚 回复内容:对: 李纯绪  这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!

试过

正常点亮,只不过前端的漏电保护会跳闸,想请教李老师,既然N  PE是在一起的为何还会跳闸?以后PE叫保护零线。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-21 21:14:17
13楼


回复内容:

对: 李纯绪 这是标准规定的TN-S系统(三相五线供电),用电设备的... 内容的回复!

李老师,你好。桥架的外壳接几次PE?

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-22 07:44:17
14楼

回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪  这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!

  似乎跟桥架的质量有关,如果是导电性能好的 可以少接几次  如果是性能不好,就得多接几次

故事不再

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2015年9月21日
发表于:2015-09-22 08:57:35
15楼

机器设备肯定是要接地。。。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-22 20:47:37
16楼


回复内容:

对: 工控小诚 回复内容:对: 李纯绪  这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!


一定能亮。不过,凡是TN-S系统,都是为了安装剩余电流保护(RCD),如果有RCD,灯亮的同时会跳闸。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-22 20:53:00
17楼


回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对: 工控小诚  回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!


PE不通过RCD,所以当PE有电流通过,RCD电流互感器电流就不为零,认为漏电,跳闸保护。要取得220V单相电源,只能是相线和N线之间。PE线是保护零线,不通过工作电流,N线通过工作电流。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-09-22 20:59:36
18楼


回复内容:

对: 运动天使 回复内容:对: 李纯绪  这是标准规定的TN-S系统(... 内容的回复!


电缆桥架、或金属线槽等可导电材料,施工的要求同电线管配线,既外壳接零保护,线槽连接处要用不小于4mm²软导线跨接。常规做法是两头接PE,有条件可以多次连接,比如线槽内有接头时。


wanglq2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3287
  • 注册:2011年9月12日
发表于:2015-09-23 14:24:39
19楼

我也觉得应该接地!!!

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-09-23 21:00:53
20楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 运动天使  回复内容:对: 李纯绪  ... 内容的回复!

150X100的镀锌桥架每根2米,1;桥架接头处只用链接片没有软线连接,只在端头出接PE,能否使用?

2;YJLV4X120+1X70,分支用YJV4X25+1X16,问题是买的分流器,做分支与主线连接,只用螺钉压一下,这样安全吗?  主线于分支连接,老师是怎样做的?