hhtla2000
ab PF700变频器外接机械制动器,但是参数380、384、388都没有“机械制动”这个选项,这个参数怎么设置?以及参数380/384/388怎么设置参数604、605、607才能起作用?
自己回答了。参数600第一位设置为1,380被自动编程为机械制动,参数604、605、607才能起作用