 ab PF700变频器外接机械制动器,但是参数380、384、388都没有“机械制动”这个选项,这个参数怎么设置?以及参数380/384/388怎么设置参数604、605、607才能起作用?




hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-10-09 20:02:31
1楼

自己回答了。参数600第一位设置为1,380被自动编程为机械制动,参数604、605、607才能起作用