EM-510功能概述:
●EM-510是一款为Rockwell ControlLogix L6X PLC 提供modbus 通讯服务的模块
●EM-510是一款为Rockwell CompactLogix L3X PLC 提供modbus 通讯服务的模块
●EM-510有两种工作模式: Modbus从站模式/Modbus主站模式
●EM-510配置简单,用户只需在Logix5000工程中建立相应tag,即完成全部配置工作,无需梯形逻辑编程
EM-510工作原理:
●EM-510与Rockwell PLC 建立DF1通讯。通讯建立后,EM-510与Rockwell PLC中的tag进行实时同步,来自Modbus RTU 网络的数据会通过EM-510 直接写进PLC中的tag中,同时,PLC中的tag值,也会被EM-510实时发送到Modbus RTU网络上。
●EM-510在从站模式时,即Rockwell ControlLogix L6x/CompactLogix L3x PLC作为modbus从站。从站所应具有的0型线圈,1型线圈,3型寄存器,4型寄存器,对应了 PLC中(在logix5000中)规定的名字和类型的tag。Modbus主站读写从站相应的线圈/寄存器,就相当于读写 PLC中的这些tag。用户的所有工作就是在PLC中创建,由EM-510指定名称和类型的这些tag。一旦建立这些tag,当主站读取从站的线圈/寄存器时,这些tag的值会被读取;当主站写值进入从站的线圈/寄存器时,这些tag会被写入相应的值
●EM-510在主站模式时,即Rockwell ControlLogix L6x/CompactLogix L3x PLC作为modbus主站。主站所应具有的,读写各从站的线圈/寄存器的功能,对应了 PLC中(在logix5000中)规定的名字和类型的tag。用户的所有工作就是在PLC中创建,由EM-510指定名称和类型的这些tag。一旦建立这些tag,当主站读取各从站的线圈/寄存器时,从站的值会被写入PLC的这些tag中;当主站写值进入从站的线圈/寄存器时,PLC的这些tag的值会被发送给从站
●EM-510的原理,避免了梯形图编程的繁琐工作;因此也无需占用PLC逻辑处理的任何资源。
PLC无论在Run状态下还是Program状态下,都不会影响EM-510主持下的modbus通讯。