母线槽安全使用注意事项

 

母线槽在使用过程中我们经常会遇到一些麻烦,下面是广西派丰电气总结的使用注意事项,希望使用人员注意安全使用: 

一、装卸

1、 全过程防止潮湿、兩淋、化学物质的侵入

2、 小心装卸、避免母线槽扭曲、 碰撞、重压

3、 装卸时,必须在中心起吊,不可在地面或槽体之间拖拉

4、 装卸工具建议使用叉车较为方便

二、储存

1、 防止灰生、 液体侵入,并远离通道

2、 不要储存在室外,避免阳光曝晒

3、 母线槽堆放应在等高的木块隔开,最多不超过5层

4、 安装前不要将包装物全部拆除

三、安装

1、 整个干线系统由多段母线槽単元(技照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm。

2、 将两段密集型母线槽两端相互插入后, 穿入绝缘螺栓,垫入碗型塾片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓,紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检査,应插不进去为宜。

3、 母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。

4、 通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验,检査接地电阻和绝缘电阻,绝缘必须用

1000V或500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于200MΩ

5、 室内馈电母线槽和插入式广西母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m-2.5m放一支撑,每4.88垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力,户外母线槽每1.5m放一支撑,水平垂直均相同。

6、 母线槽送电:封闭式母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中, PE线与N线严禁接错,母线槽受电时,不带有负載的所有母线馈电装置均应处子“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。

四、使用

1、 必须验证南宁母线槽干线相序正确,母线槽绝缘电阻不低于20MΩ

2、 保证母线槽干线不受液体、固体的侵入

3、 必须确认安装支架稳固,连接螺栓可靠的连接

4、 接触带电设备的零部件有危险!

5、母线槽开始送电时,不得带负载

6、检查总的负载电流不超过主母线电流或设计电流。

 

五、维修

1、必须切断母线槽电源,才能进行装护保养工作

2、使用三个月后须停电检査连接螺栓紧固情况.后况,每年

进行全面检査

3、 出现异常后况请立即断电检査,确定情况后再作处理

4、 必须消除影响母线槽正常运行的不利因素,如滴水、导电粉尘、热源等。