目前市场上的PLC几乎都有了RS485通讯接口,在此介绍一种RS485通讯接口的绝对值编码器。Easypro绝对值编码器(单圈绝对值编码器或多圈绝对值编码器),具有RS485输出接口,可以与市场上所有PLC的通讯RS485接口连接,读取编码器数据,而不再需要高速计数模块,也可以与单片机的通讯连接直接读取编码器数据。目前Easypro有各种通讯规约,满足用户不同的需求。

 

一, Modbus RTU Easypro。符合国际标准的Modbus RTU通讯规约,与所有具有modbus RTU的PLC兼容。Easypro编码器具有自有软件设置界面,可智能化可设定编码器的地址,波特率,以及编码器分辨率与零点位置等,PLC的RS485通讯接口可总线型连接1—9个分地址Easypro编码器。目前很多PLC已经内置有modbus RTU编程协议。

 

二, Easypro 1.0。针对modbus RTU的寻址通讯较慢的问题,Easyro1.0设置成编码器为通讯主机模式,接收端(PLC或单片机)为接收模式,这样无需寻址,可直接快速读取数据。Easypro编码器的软件界面中设置地址为0,波特率和编码器分辨率都可按用户所需设置可调。简化的通讯协议:

数据格式:8位(Bit)数据位,1位停止位,无校验,

ASCⅡ编码方式:13位(byte)数据,“=”起始,1位(byte)符号,10位码值;“↙”结束。

可连接PLC的RS485通讯接口。但由于接收端(如PLC)为被动接受模式(编码器为主动模式),一个通讯接口仅可连接一个Easypro1.0编码器。

编码器主动发送模式下,接收端无需始终接收信号,而只在需要编码器数据的时候,CPU扫描读取此编码器发送的通讯,首先找到起始位,按通讯规约顺序读取数据并解码。

 

三, Easypro 1.1。Easyro编码器地址设定为1-9,编码器为总线型通讯被动模式,接收端(PLC或单片机)为总线主机模式。Easypro编码器的设置地址为1-9的其中一个,可便于PLC主机根据地址读取数据,波特率和编码器分辨率都可按用户所需设置可调。该版本与modbusRTU比较,简单省时。缺点是总线型连接仅能连接9个编码器。

数据格式:8位(Bit)数据位,1位停止位,无校验,

ASCⅡ编码方式:13位(byte)数据,“=”起始,1位(byte)符号,10位码值;“↙”结束。

可连接PLC的RS485通讯接口。PLC接收端为主机模式(编码器为寻址被动模式),一个通讯接口可连接1至9个Easypro1.1编码器。注意,连接编码器越多,寻址循环读取的时间周期就越长。大部分情况下每个编码器读取数据所预留的时间为50ms.

 

四, Easypro 2.1。此为更简单易解的RS485通讯,含有校验码,错码率极低,抗干扰能力强,适合所有PLC自由通讯协议,也适合用户自主单片机开发。

Easypro2.1绝对值编码器(单圈绝对值或多圈绝对值)为主动广播型发送模式(可多接收端接收,例如两个以上的PLC接收作为同步对比),19200波特率,8ms一次间隔发送,16位纯二进制码,含和校验和异或校验码,解码容易,错码校验剔除。

可连接PLC的RS485通讯接口。由于接收端为被动接受模式(编码器为主动广播发送模式),一个PLC通讯接口仅可连接一个Easypro2.1编码器。但一个Easypro2.1编码器的通讯发送可有多个接收端接收(PLC或单片机,工控机或RS仪表),可实现近地远地双控双显,或自控+物联网.

编码器主动发送模式下,接收端无需始终接收此广播信号,而只在需要编码器数据的时候,CPU扫描读取此编码器发送的广播通讯,首先找到数据起始位,按通讯规约顺序读取数据。

 

五, Easypro2.1K,此为Easypro2.1版本的快速版,波特率为115200,广播间隔时间周期为2ms。

 

六, Easypro2.2。在Easypro2.1的版本内,仅提供了一组编码器数据,而在Easypro2.2版本中提供了多组数据,可包括绝对值单圈编码器自带增加的电子计圈数值,或者转速值,编码器的预设地址编码,或者是全行程机械齿轮箱式的绝对值多圈编码器值(最多至32位)。其余内容与Easypro2.1相似。

 

七, Easypro2.2K,此为Easypro2.1的加速版,每次广播间隔周期为2ms,波特率为115200。

 

八, Easyrpo通讯与各种PLC的连接:

Easypro通讯RS485型编码器已经有8年大量的与各种PLC连接应用的历史,包括西门子200、西门子1200PLC,施耐德PLC、欧姆龙PLC、美国浩那尔PLC、台达PLC,以及国产的深圳矩形PLC、新捷PLC等等,尤其是打破了过去国内市场上绝对值多圈编码器仅有profibus-DP和SSI可选的格局,为经济型PLC连接使用绝对值编码器带来了极大的方便性。

1,Modbus RTU Easypro的典型应用:水闸组网信息自控,各类PLC,尤其是施耐德、欧姆龙PLC应用较多。

2,Easypro1.0的典型应用:包装机械,印刷机械的对位同步,进口经济型PLC与国产PLC有较多应用。

3,Easypro1.1的典型应用:2-3个编码器总线型组网控制应用,例如通讯天线和太阳能发电的转角与仰角控制,其中配套欧姆龙PLC的项目已经批量出口。

4,Easypro2.1以后的版本,此为更加简洁快速的通讯编码器,尤其是广播式多接收设备同步接收,特别适合于多机同步的控制,几乎所有PLC的RS485通讯接口自由协议的都兼容,例如可用于多个变频电机控制同步。

5,更快的通讯编码器有没有?更快的通讯要求,建议选用SSI的同步串行通讯绝对值编码器,后面另有文章介绍。

 

上述Easypro通讯RS485绝对值编码器与PLC的编程读取程序,都可免费提供。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



李明俊1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年5月26日
发表于:2018-05-26 21:03:21
81楼

FUJAN附件内容

牧野星空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 540回
  • 年度积分:523
  • 历史总积分:680
  • 注册:2018年4月17日
发表于:2018-05-29 19:11:58
82楼

看看..........

天下淘阁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2018年5月29日
发表于:2018-05-29 19:32:12
83楼

谢谢楼主分享

怎么为

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2017年2月09日
发表于:2018-05-31 09:55:49
84楼

学习                      。

一个呆瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2018年5月31日
发表于:2018-05-31 20:54:03
85楼

学习学习,借鉴借鉴

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2018-06-13 08:15:49
86楼

学习一下,楼主太给力啦

dzg3844

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2018-06-13 13:59:27
87楼

谢谢楼主,有没有绝对值编码器和S7-200通信的实例程序.想学一下通信的.

xiaobing66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2014年8月19日
发表于:2018-07-25 21:17:47
88楼

西门子200PLC与RS485绝对值编码器的连接

bjian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年12月31日
发表于:2018-07-28 15:54:48
89楼

谢谢分享,楼主我学习啦~

.世路...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:133
  • 注册:2018年7月30日
发表于:2018-07-30 16:21:44
90楼

有软件,下来看看。谢谢分享。

菜鸟人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2017年10月22日
发表于:2018-08-03 10:14:00
91楼

谢谢。。分享,,,

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:366
  • 注册:2018年1月21日
发表于:2018-08-05 09:55:06
92楼

谢谢楼主分享

sanbaoshu8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:626
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2018-08-07 10:48:03
93楼

学习学习......

笑歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2017年7月24日
发表于:2018-08-10 18:59:47
94楼

谢谢楼主,有没有绝对值编码器和S7-200通信的实例程序


zxcvbnm123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2018年3月02日
发表于:2018-08-13 16:09:52
95楼

非常 感谢 好人有好报

她説 💋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年8月09日
发表于:2018-08-13 16:24:37
96楼

谢谢楼主分享  正好要用到 下载看看


damoa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2017年6月06日
发表于:2018-08-13 23:16:48
97楼

正是自己需要的,感谢群主分享

a564811

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2013年3月23日
发表于:2018-08-15 03:33:08
98楼

来看看!谢谢楼主分享!


gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2018年1月20日
发表于:2018-08-16 10:55:29
99楼

西门子200PLC与RS485绝对值编码器的连接

yetingyou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2008年6月26日
发表于:2018-08-18 12:04:00
100楼

学习了,谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师