故障现象:
一台LGSV0301H-4变频器,静态检查判断整流模块损坏,无其他不良之处,更换整流模块后,带负载运行良好,但运行不到一个月整流模块再次损坏。
故障分析与处理:
初步判断为变频器某处的绝缘不好。检查电容器,正常;检查逆变模块,无不良症状;检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题。再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有碳化迹象,拆开端子查看,发现端子的碳化已相当严重,更换损坏端子及整流模块后,变频器上电运行正常。