(1)开关柜内部发生短路。

   1)母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。对污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。

   2)电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。应选择开断容量合适的断路器。

   3)误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。应严格执行操作规程,杜绝误操作。

   4)检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。

   5)小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入开关柜内,造成短路。装设防护网,防止小动物钻入。

   

(2)母排连接处过热。

   1)接触不良。可采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。

   2)对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。