静电容料位计   

    料位开关是利用料位开关的探头(感应极)与桶壁(接地电极)作为电容器的两个极板,当电容器两个极板间的介质发生变化时,其电容值也会发生变化,料位开关独特的分析处理单元检测这一变化的大小,当这一变化值达到开关的设定值时,即转换成开关信号输出,供控制使用。         

 




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-07-25 14:24:47
1楼

楼主具体说一下工作原理啊         

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2015-07-25 21:55:24
2楼


引用 今生缘 的回复内容: 楼主具体说一下工作原理啊         


撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-07-25 22:34:05
3楼

这个料位计无法克服的难点就是护套管挂料造成的误报警

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-07-26 14:45:33
4楼

这个料位计无法克服的难点就是护套管挂料造成的误报警

ss460027159

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年11月25日
发表于:2015-07-26 15:54:44
5楼

接线最好用屏蔽线接!!


fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-07-27 08:28:13
6楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 这个料位计无法克服的难点就是护套管挂料造成的误报警 内容的回复!

 嗯,就是怕有料粘在上面就会有信号一直输出

workerboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2015-08-09 15:25:42
7楼

我用过射频的液位计,不错,挂料不影响

xrunhsen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2021年8月20日
发表于:2022-02-22 15:45:10
8楼

"撞破烂钟——王者之师" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【这个料位计无法克服的难点就是护套管挂料造成的误报警】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

济宁祥润仪表有限公司主要产品为液位物位检测的高端智能传感器,具有抗挂料、耐高/低温、耐油污,可检测高粘稠液体浆料,泡沫液体以及粉体物料等更能。具备单路输出、双路输出、脉冲调制输出等智能型传感器。产品广泛应用于食品、饲料、医药、化工、轻工、环保,以及各个工业等许多重要产业领域。image.png