电磁流量计对于安装地点的选择 点击:113 | 回复:0



cfllyb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:212帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:559
  • 注册:2015年7月13日
发表于:2015-07-24 08:51:23
楼主

电磁流量计已经成为工业企业液体介质测量的首选流量计之一,只有液体有一定的导电率,我们便可以选择它来作为计量工具,对于水,污水,硫酸,氨水等导电液体应用最多。为了电磁流量计的正常使用正确使用选择正确的安装地点和正确的安装规范就成为了一个关注点。

 

安装地点的选择

 

 为了使变送路工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:

1、无振动、无强电磁场的地方(如大电机、变频器附近);

2、尽量垂直安装,水平安装需要安装在低处,不能安装管道顶点,保证满管,防止气泡;

3、直管段要求,最好保证前10后5倍管径;

4、焊接式的安装时候要注意不要连接仪器焊接,防止伤害流量计;

5、外壳尽量接地,屏蔽线单端接地,接到点不能与强电共地;

7、如果为了维修简便,安装位置需要选好,满足维修要求。同时,可以安装旁管,故障时候流体走旁管;

8、避免阳光直射、高温的地方,会消磁的;

9、其他应该考虑的要求,信号走线不要跟强电线路一起。

 

安装要求

 为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:

⑴         感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。

⑵         介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。

⑶         对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命

⑷         流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。(见图)

⑸         修改管道的安装方法: 当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)

⑹         前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN

            

选择适合电磁流量计安装的位置以及按照说明书上的指导正确规范的安装电磁流量计,才能够尽可能的保证我们平时使用可靠性。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师