求助流量控制 点击:227 | 回复:2



0303

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:56帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2015-07-09 11:17:42
楼主

用拨码开关,质量流量计和(伺服阀)如何实现流量控制?三菱FX,谢谢!




平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2015-07-09 12:42:57
1楼

能具体说说你的工艺要求么   用拨码开关是通讯地址,质量流量计是检查流量大小,通过质量流量计反馈控制伺服阀,实现PID控制么

0303

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:56帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:785
  • 注册:2004年6月02日
发表于:2015-07-09 12:56:58
2楼

MF4000质量流量计已有,想用欧姆龙的拨位开关,用于设定气体流量如35L,PLC用BIN命令转换成2进制,再用PID控制,用模拟量模块输出,控制比例阀,达到稳定的35L流量,模拟量也输入流量计,可在流量计上显示流量出来。不用HMI而用拨位开关是因为机箱没有空地。