先要查一下变频器手册中关于通讯的说明,市面上的变频器一般都支持MODBUS通讯,但要注意有些变频器厂家会有自己的通讯协议,比如富士、丹佛斯等,请按以下的步骤选择:
1、先在触摸屏设置通讯参数中的控制器类型中查找有没有对应厂牌的变频器型号,比如富士对应FUJI,丹佛斯对应DANFOSS,有的话可以直接用;
2、如果没有,那么查变频器是否支持MODBUS,然后是支持RTU还是ASCII,一般支持前者的比较多;
3、最后根据变频器手册中的MODBUS参数地址类型来选择,常见的地址类型为5位十进制与十六进制两种,比如台达的变频器就是十六进制地址,2001H表示频率,如果是前者那么触摸屏中的控制器选择MODBUS下面的984 RTU master,如果是后者则选RTU HEX ADDRESS MASTER;
4、确认变频器中涉及通讯控制的参数设定完成;
5、确认接线,一般走RS485的话,用触摸屏COM2口是接1正、6负。