欧姆龙老款PLC故障C500 点击:569 | 回复:1



mayleiwang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:396
  • 注册:2010年3月30日
发表于:2015-06-11 15:18:19
楼主

哪位大侠有用过C500的PLC,虾米有个项目,有台C500的PLC出问题了,给电就报错误error和故障alarm;我有通讯模块,参数什么的都设置好了,但是完全通讯不上,求大虾指教!!!在新的编程软件CXP的菜单“工具”里说支持与C500通讯,可以备份和转换程序,但是也通讯失败;直接打开C500的程序后缀SWP文件也失败了,说不支持PLC类型C500,显示C500的程序后缀SWP文件变成了后缀CXT文件。完全没辙了/(ㄒoㄒ)/~~

 




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-06-12 15:47:43
1楼

换用欧姆龙编程软件6.1版即可