力控组态模拟量没问题,数字量连不上 点击:2162 | 回复:3



零落旅途人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2015-06-05 16:27:34
楼主


用力控和台达PLC通讯,模拟量连上了,可以写,可以读,但数字量连不上,读不到也写不进去,虽然IO监控里显示下置成功了,但PLC没接收到




零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2015-06-05 16:35:59
1楼

数字量IO不是离散型吗,为什么是实型

零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2015-06-05 17:12:14
2楼

刚刚又试了下,发现只有M0-M7能读写,后面的就不行了

零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2015-06-05 17:19:04
3楼

终于弄明白了,台达PLC里的M是按10进制来的,亚控组态里的M是按8进制来的,所以亚控里的M10相当于PLC里的M8,虽然没人回答,但解决了问题还是很高兴