台达触摸屏控制俩变频器 点击:552 | 回复:2



笑仙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年5月29日
发表于:2015-05-30 13:29:01
楼主

威纶通和台达变频器485通讯控制速度启停监控电流电压频率,有个问题还没解决,在正常通讯变频器运行的情况下断开通讯线变频器还在一直运行,有什么办法在通讯中断的情况下变频器停止工作呢




runljz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 159回
  • 年度积分:45
  • 历史总积分:4071
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2015-05-30 17:45:31
1楼

你这个是没办法解决的,除非变频器里面客户自己编写程序

sun189

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2018年7月28日
发表于:2019-04-15 18:03:41
2楼

变频器里面有这个功能设置的,应该是传输错误处理 停车方式,我用的是VFD M变频