传感器干扰与电机绝缘问题 点击:493 | 回复:3



buligan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年12月23日
发表于:2015-05-28 21:47:33
楼主

小弟现在使用一个两线制拉绳传感器,传感器离plc模块约100M远,用2*0.5屏蔽线传输。

信号线和动力线用两个桥架分开平行方线。距离200mm,现在电机运行时传感器就会收干扰。

今天把线移除桥架,放在两个桥架中间,干扰减少很多。

这种情况会是电机绝缘问题吗?要不要买个摇表测一下。





thetiger

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:31帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:612
  • 注册:2014年12月11日
发表于:2015-05-29 00:24:29
1楼

你可以尝试使用三线式的传感器。增加终端电阻

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-05-29 11:09:45
2楼

这么长距离估计仅屏蔽线不行,建议采用带屏蔽的双绞线。

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2015-05-29 16:52:40
3楼

首先你的干扰与电机绝缘无关。你提供的信息不足以确定问题原因。你的配线似乎符合抗干扰布线的规定。

如果你是通过金属线槽安装于平行的相隔200mm的桥架上,问题就很简单,只要将电缆线槽盖好,并有效接地,即使电机电缆输送的是变频器的输出线路,应该也没有问题。

 