西门子S7300 PLC硬件诊断方法 点击:2420 | 回复:1



江湖再见-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-05-17 23:12:59
楼主

1、在STEP7中用快速视图诊断故障:
       选中SIMATIC管理器中要检查的PLC站点,执行菜单命令“PLC”→“诊断/设置”→“硬件诊断”,打开快速视图,将看到该站的CPU、有故障的模块和DP从站。选中某个DP从站,点击“模块信息”按钮,可以查看它的故障信息。
2、 在STEP7中用CPU的诊断缓冲区诊断故障:
       选中快速视图中的CPU,点击“模块信息”按钮,打开CPU的模块信息对话框。在模块信息对话框的“诊断缓冲区”选项卡可以看到各种诊断事件,选中某一事件,诊断缓冲区下面“关于事件的详细资料”窗口将显示该事件的详细信息。点击“事件帮助”按钮,可得到帮助信息。
从诊断缓冲区可以获得与故障有关的详细准确的信息。包括有故障的DP从站所在的网络编号和DP从站的编号,要求调用的处理故障的OB的编号,CPU停机的原因,有故障的模块的起始地址,是什么样的故障。是进入的事件(故障出现)或者是离开的事件(故障消失)。
在SIMATIC管理器中执行菜单命令“PLC”→“诊断/设置”→“模块信息”,也可以打开CPU的模块信息对话框。
3、在STEP7中用诊断视图进行诊断:
       诊断视图实际上就是在线的硬件组态视图。点击快速视图中的“打开在线站点”按钮,打开诊断视图,可以看到有故障的DP从站和从站中有故障的模块。双击有故障的模块,打开其“模块信息”对话框,可以看到该模块具体准确的故障信息。