(原署名 月光冷美人)
朋友是开健身店的,最近店里经常出现不定期跳闸停电故障,他请我去帮忙诊断,必当面重谢。
那天又跳闸了,他打我电话;到场后,大致问了下,店里电线是一个木匠带队做的,做的很不规范,总电源断路器是一个带漏电保护功能的4P塑壳断路器,下面有几路分支照明和插座空气开关,现在跳的就是4P总电源断路器——漏电跳闸!我把线端都坚固了一下,然后按照常规排除法,没能查出确切原因。总闸还是能推上去的。
我告诉朋友,故障还没根除,要是那天推不上闸了你再打我电话。
再一次跳闸是在晚上。我到现场闸又能推上了。——我和朋友开玩笑说这家伙怕我,我一来他就好了。我用常规检测法,各分支回路漏电电流基本一样,加在一块还不到总漏电保护断路器的脱扣电流50Ma,这是怎么一回事呢?我从吊顶检修口伸头进去看,强电弱电线都没穿管,乱接乱拉,这要梳理起来不是一般棘手。
值得怀疑的就是靠近浴室的一个开关箱,开关箱里有一个2P的空气开关,上面只接了一根火线,一个位空着,零线凌乱地绑扎在一块,要分开检测很难,而且PE保护接地线是和零线绑是在一块的。
我面对这样不定时的跳闸,我个人是没办法了,除非重新把线路按规范布置、梳理一次;朋友说营业中很难实现。
过了很久,朋友说故障诊好了,是一个站街的水电师傅帮忙修好的,他说把总开下面的2颗线对换了下,就再也不跳闸了。
其实这个办法我也想到了,但在浴室旁的开关箱里看到以前的安装师傅——木工,他是把PE保护线和工作零线在开关箱处绑在一块的,我就不敢随便将火线和零线对换了。怕万一搞出触电伤害事故就惹上官司了。
不过我还是挺佩服那位水电工师傅的,他能在2000平面的建筑中找到那根漏电的相线,着实地展现了他的检测水平。
从此,朋友再也不相信我的所谓电工技术了。
朋友们有没有好的维修方法,欢迎参加讨论。