昆仑通态TPC1061Ti与三菱FX3GA编程口连接不上 点击:5471 | 回复:3



我是一颗小小草

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-04-25 15:58:42
楼主

标题修改为: 昆仑通态TPC1061Ti与三菱FX3GA编程口连接不上

一个订单需要昆仑通态TPC1061Ti与三菱FX3GA编程口连接,上位屏连接品牌PLC都是很成熟的控制方式,没多想就答应可以做。结果弄了一下午愣是连接不上。
哪位有成熟的案例介绍一下,或者指点一下。
我现在是TPC1061Ti只有一个硬件通讯接口,按照官方给的定义,屏的9针通讯口的7、8两针分别连接台达DVP14SS2的COM2口+、-(RS485);其2、3两针通过一个3k的电阻分别连接三菱FX3GA(RS422)的8针MINI圆形编程口的4、1, 5连接编程口的2和7,触摸屏工程下载后与台达连接没有问题,与三菱连接不上。
400电话咨询触摸屏厂家,答复CPU类型应该选择FX3U连接(之前选择的是FX0N),并且串联限流电阻应该使用0.5k并非是3.3k,按照这个方式连接还是不行。
不知道问题出在哪里?




楼主最近还看过



王者之师-小刀刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2015-04-26 21:51:22
1楼

3G的编程口是422,网上可以查到针脚的定义。你触摸屏的口是什么?

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-04-27 08:21:39
2楼

如上图:与台达RS485连接,类似西门子样例,占用7、8针脚;与三菱RS422连接,占用2、3、5针脚,好像并不冲突,并且以前咨询过昆仑通态的技术,也可以这样一个口连接两个不同的驱动形式的啊!

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-24 05:49:25
3楼

除了2、3、5针脚,SG屏蔽好像也接了