工控小诚
在车间看到一张设备电气图。
看了一哈,发现主电路前面给变频器接入前的空开(3P)
有点跟我们平常接的不一样(如上图)
这样接有什么用处呢?
是不是起到了二次保护呢?
楼主最近还看过
七十年代
单相输入220v,三相输出220v变频器
今生缘
这样接也能保证断路器能正常保护,三项断路器接两相时需要此接法
zhu860423060
回复内容:
对: 今生缘 这样接也能保证断路器能正常保护,三项断路器接两相时需要此接法 内容的回复!
还真不了解
小小付
相线经过断路器变零线?连线经过断路器变L1???我没看错吧??
领域
为什么不直接用两相的断路器呢?
还能节约空间
xiaoyuwww2005
这样接法是 三相空开中 用于保护 2 相设备的一个做法,也能保证断路器能正常保护
江湖再见-余辉
引用 领域 的回复内容: 为什么不直接用两相的断路器呢?还能节约空间
楼主您好,每日一图活动要发在工控摄影版块,发到其他版块不会被参与评选的,已经给您移到相应版块了,请下次注意下。
随心-王者之师
这是单相负载断路器接法
对: zhu860423060 楼主您好,每日一图活动要发在工控摄影版块,发到其他版块... 内容的回复!
___________________________
谢谢提醒,下次不会了。