安川伺服CN3串口 点击:1537 | 回复:2



江望起

    
  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2015-03-26 18:32:44
楼主

请问安川伺服怎么通过CN3串口与S7_200_SMART通讯,更改安川伺服的齿轮比?江湖急救,请各位大侠相救。非常感谢




无数的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年7月15日
发表于:2015-07-15 21:59:18
1楼

一对一可以通过rs232通讯 一对多就422!pn010地址设一下! 你可以下载一个安川cn3通讯手册,还有就是cn3通讯线!

andCoder

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2016年1月10日
发表于:2016-01-10 10:08:04
2楼


回复内容:

对: 无数的风 一对一可以通过rs232通讯 一对多就422!pn01... 内容的回复!

你好,我是一名在校大学生,目前也在做安川驱动器串口通信,能否向你请教问题?我QQ:512946653.麻烦你了,谢谢。