启动按钮使用 点击:502 | 回复:6



yingtn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:46帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2015-03-07 17:37:07
楼主

如何实现一个启动按钮(复位型):第一次按下时y0响应,第二次再次按下时要间隔3s时间,y0才会再响应?

 

不知道是否能够实现这种功能?




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-03-07 19:03:13
1楼

可以的,加一个标志延时就行了

半路出家316

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年11月09日
发表于:2015-03-07 20:18:05
2楼

也可以用比较指令,等于1时输出Y0,2时输出定时器,来控制Y0输出。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-03-08 11:42:47
3楼

使用一个断开延时的定时器就可以了

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-03-08 14:38:48
4楼

完全可以实现,加标志延时即可

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-03-08 16:38:52
5楼

第1次按下时,计数器值加1;再次按下时,延时3秒、导通Y0。

Homeing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2015-04-24 19:23:15
6楼

ALT指令了;

看看我们做的系统;也是用台达PLC做的,以后就不需要自己电脑编程了;

http://item.taobao.com/item.htm?_u=o1disthedfd&id=43163059515