电机保护问题求助 点击:490 | 回复:6



我是一颗小小草

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-03-02 09:41:09
楼主

额定AC660V/50z运行的1.5KW电机,不能使用变频器,需要热保护(缺相、过载)以及旋转方向检测(相序检测,工艺要求必须掌握旋转方向)。

目前热保护选用电动机综合保护器,由于电机功率小并且属于非连续小负载运行,正常运行时电流在2A以内,保护效果不是很理想。

相序检测使用了最高电压AC700V的相序检测器,但是实际使用过程中由于电机供电电源电压波动大,时常会超出AC700V导致相序保护器损坏严重。

以上情况下怎样设计保护电机,哪位有好的经验?



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-03-02 10:55:28
1楼

相序保护,你可以借用一台三相控制变压器来变压到380V,采用常用的相序保护即可。

热保护效果不是很理想,说明你选择的热继电器范围不合理而定2A的话你选择1.6~2.5A的热继电器应该完全可以

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2015-03-02 15:28:49
2楼

考虑一个微机保护吧

MDS-104


ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2015-03-03 16:56:08
3楼

个人认为电机过载的主要是电流大,引起电机烧坏,建议采用过热元件加热继电器,对于有相序保护的电机,把相序器件的输出点,放在控制回路上,等正常运转时自动切断保护器电源为好。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-03-03 20:07:32
4楼

用电子式热继电器吧,动作很灵敏,有堵转、缺相、相序保护等功能。

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-03-04 14:12:09
5楼


回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 用电子式热继电器吧,动作很灵敏,有堵转、缺相、相序保护... 内容的回复!

谢谢!我详细看看电子式热继电器参数。

qmxdlw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2014年1月01日
发表于:2016-04-04 10:35:31
6楼

电动机保护测控装置就是用于对各种高、低压电动机进行保护和电气参数测量与控制的装置、公司生产的电动机保护测控装置可以很好的满足10KV、6KV、3KV至低压0.4KV各种同步发电机、异步发电机的主保护和后备保护、公司现有9431经济型电动机保护测控装置、9531标准型电动机保护测控装置、973异步电动机保护测控装置、974同步电动机保护测控装置、996电动机差动保护装置等非常完善的电动机保护装置产品线、产品可以很好的解决各种容量、各种型号、各种电压等级的电动机的微机保护要求、产品已广泛使用于水利灌溉、工业化工、水泥厂等诸多领域、远销于、中亚、中南亚、中东等二十多个国家和地区、并得到了广大用户的一致认可与肯定!


电动机保护装置:http://www.weijizongbao.com/ddj/