楼主最近还看过
我给你说个简单的思路吧:
假设我们现在保持冷水管的流量不变,要控制兑水管的温度就需要调节热水管的流量,所以热水管需要一个调节阀,兑水管需要一个温度传感器,温度传感器的信号送到PID调节仪,如果温度低于40度,那么调节仪将控制热水管调节阀加大开度,反之则减小开度,如冷热水管温度基本恒定,那么在一段时间的调节后况水管温度将趋于40度,另外如果要加大兑水管的出水量,则需要将冷水管的量加大,热水管的流量会随冷水管的流量增大而自动加大。
整个系统需要用到的设备有:电动调节阀1个、温度传感器1支、PID调节仪1台、手动阀门一个,电动调节阀比较贵估计要4000左右,总共加起来预算大概6000块吧