    各位大神,小弟用的是步科的mt5520t,PLC是s7-200,由于沟通不善,本来是要做网口通信的,PLC却只接出来一个rs485用modbus RTU作为通信,后来PLC那边的人用了一个485转网线的设备(此设备出来的网口协议是modbus TCP),再用网线连到我的步科屏上。

    已知,他们的PLC网口出来连到电脑上,用modscan软件可以收到数据,但是用PLC的直接在线模拟收不到数据(数据框变成了不可见的),接在屏上也收不到数据。问题来了,明明modscan都连通了,凭什么步科屏连不通?

   PLC的网址是192.168.0.73,掩码是255.255.255.0。站号是2。modscan和屏上的程序都是这么设置的。

求大神解答!!!!!!!!!!!!!




wocaonima1314

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 608回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:304
  • 注册:2014年5月25日
发表于:2021-06-11 11:31:39
1楼

学习一下,感谢分享!

JIMIE

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2020年6月01日
发表于:2021-06-24 16:29:36
2楼

占个位置,等待大神回复

qdhthtdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2022-07-25 08:23:19
3楼

屏也是要设置IP地址的,在同一个号段。