有关台达触摸屏密码 点击:836 | 回复:4



zjq199957

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:239
  • 注册:2011年1月03日
发表于:2015-02-12 20:52:53
楼主

台达HMI怎样实现输入不同的密码进入不同的画面,请老师们指点。

  谢谢!




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-02-13 08:19:25
1楼

宏来作输入数据对比,改变系统控制区的画面指定寄存器的值来跳转到不同画面

zjq199957

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 80回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:239
  • 注册:2011年1月03日
发表于:2015-02-15 10:00:33
2楼

能具体一点吗?谢谢!

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-02-28 10:25:37
3楼

开启“系统控制区”的画面切换功能后,先判断密码是多少,再用PLC梯形程式(数值比较,传送画面号)或HMI宏指令(IF语句,赋值画面号)均可。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:71帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2015-03-12 16:54:26
4楼

类似于下面这种!用宏来实现,很方便!

$10中存密码,$0为画面编号!


热门招聘
相关主题

官方公众号