台达触摸屏如何直接与变频器通讯 点击:13182 | 回复:13



zwq506859101

    
  • 精华:1帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:43帖 | 153回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:770
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2015-02-02 15:42:34
楼主

论坛里的高手大神们请问台达触摸屏能直接控制台达变频器吗?应该如何设置(不加PLC)506859101@qq.com




王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2015-02-02 17:09:20
1楼

用MODBUS通信方式。。。

ol9915

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2015-02-02 20:23:58
2楼

正弦的 你看看程序就知道了

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-02-03 08:32:39
3楼

值接采用Delta ASCII Control 模式,然后Invertor 地址就是变频器的了!通讯是MODBUS ASCII 9600,7,N,2

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-02-03 11:26:20
4楼

先要查一下变频器手册中关于通讯的说明,市面上的变频器一般都支持MODBUS通讯,但要注意有些变频器厂家会有自己的通讯协议,比如富士、丹佛斯等,请按以下的步骤选择:

1、先在触摸屏设置通讯参数中的控制器类型中查找有没有对应厂牌的变频器型号,比如富士对应FUJI,丹佛斯对应DANFOSS,有的话可以直接用;

2、如果没有,那么查变频器是否支持MODBUS,然后是支持RTU还是ASCII,一般支持前者的比较多;

3、最后根据变频器手册中的MODBUS参数地址类型来选择,常见的地址类型为5位十进制与十六进制两种,比如台达的变频器就是十六进制地址,2001H表示频率,如果是前者那么触摸屏中的控制器选择MODBUS下面的984 RTU master,如果是后者则选RTU HEX ADDRESS MASTER;

4、确认变频器中涉及通讯控制的参数设定完成;

5、确认接线,一般走RS485的话,用触摸屏COM2口是接1正、6负。

马飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2017-02-23 13:15:15
5楼

我也想学习啊,没人教

谁动了我的妞

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 248回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:438
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2017-09-02 16:22:39
6楼

回复内容:

对: 马飞 我也想学习啊,没人教 内容的回复!

 qq2655240123

hbsylsq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:43
  • 历史总积分:188
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2018-05-09 08:55:05
7楼
同时多台变频器怎么搞

追风汉子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2018-06-15 19:55:04
8楼

同时多台变频器怎么搞,我也想知道

追风汉子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2015年6月28日
发表于:2018-06-15 19:55:37
9楼

  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年1月25日
发表于:2018-07-11 17:10:27
10楼

我也想学习啊,没人教

沧澜云汐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2018年8月20日
发表于:2018-08-20 14:49:31
11楼

最关键的还是要学会自己看变频器的说明书呀。做电气工程师没那么容易的


小 猛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2018年8月25日
发表于:2018-08-25 10:08:06
12楼

学习学习了想学习谢谢

hunter562

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2020-08-22 15:59:30
13楼

blob.png


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师