原因:
① PLC 没有接地,外部电源干扰有可能引起PLC 电源损坏;
② PLC 与大功率设备如变频器共地,干扰通过地线引入,导致PLC 电源损坏;
③ 电源进线端没有接1:1 隔离变压器,外部电源波动有可能引起PLC 电源损坏;
④ 电网电压过高,有可能引起PLC 电源损坏。
对策:
① 现场有条件的情况下PLC 应该良好接地,如果没有条件,为避免与大功率设备共地,
将PLC 的地线悬空;
② 电源进线端接1:1 隔离变压器;
③ 采取措施防止过电压进入PLC,稳压器,过流保护。