     SCS站与FCS站间 变量传递

1.在SCS项目中,设置CENTUM的工程目录,要注意不是CENTUM的安装目录,是工程目录。方法:进入TOOLS---ENGINEERING---SCS PROJECT PROPERTIES---中设置 ESD TO CS3000 :

2.在SCS项目中,将要传递的变量进行组态。在SCS工程中  进入TOOLS----TAG NAME BUILDER

在该表中复制SCS 中的变量,然后在线下载。

3. 在CENTUM 的 SYSTEM VIEW 中,选择SCS站,将变量导入CENTUM中。方法:右击---TOOLS---TAGLIST  IMPORT  

4.导入完成后,还要在公共项中同步标签。

  然后在CENTUM运行状态下,用NAME命令 调取刚才传递的变量,应该可以看见了。