如何在HMI上设置变频器频率 点击:4549 | 回复:10



yuanming940114

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年8月28日
发表于:2015-12-28 20:17:22
楼主

功能是:在HMI上写变频器频率,并经由PLC将该频率发送到变频器,即HMI+PLC任意控制变频器频率。求大神指教怎样写入。本人想的是,怎样在PLC上获取变频器频率设置的地址,如果获取到了,就可以利用D寄存器写入。。。




yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2015-12-28 20:46:28
1楼

什么型号的HMI,那一种PLC,哪一种变频器,问题问的太大?都不知道怎么去回答。

举个ABB变频器与S7-300 配西门子KTP1000 DP 的例子作为参考

变频器参数设置:1.启动方式2.频率给定方式3.控制地选择4通讯类型选择

PLC程序:写一个程序调用SFC14,15作为读写,做数据交换

操作屏 做一个速度给定,做一个速度反馈,电流转矩反馈;做一个启动按钮,停止按钮。

大体思路就是这样的,不知道理解对不对?

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-28 21:00:56
2楼

楼主你好

变频器的速度控制:

1、按段速度控制,就是根据多段速功能,PLC输出控制组合信号实现控制

2、PLC输出模拟量信号连续控制

3、你说的组态实现设定速度运行

这个需要PLC与触摸屏组态后,PLC与变频器通讯实现速度设定传递信息

如果变频器直接可以和触摸屏通讯,就不需要PLC了

具体要看你选用哪类变频器。

歌声在线

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:16帖 | 108回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:931
  • 注册:2015年12月06日
发表于:2015-12-29 01:46:59
3楼

回复内容:

对: 工控小诚 楼主你好变频器的速度控制:1、按段速度控制,就是根据多... 内容的回复!

 向各位高手学习了。顶顶顶

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-29 08:18:05
4楼

你的要求有两种方法实现,1、变频器与PLC进行通讯,2、PLC通过模拟量控制变频器频率。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-29 10:45:03
5楼

其实非常容易实现   触摸屏与PLC通讯  然后通过模拟量实现对变频器频率的设定

yuanming940114

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年8月28日
发表于:2015-12-29 10:49:22
6楼

使用通讯。是这样:我现在能做到的是通过事先变频器谁设定频率,然后通过外部端子的通断调用这个频率。但客户的要求是,比如我在HMI上设定28HZ,然后按确定,变频器频率就变成28HZ

回复内容:

对: Zhu_Run 你的要求有两种方法实现,1、变频器与PLC进行通讯,2... 内容的回复!


yuanming940114

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年8月28日
发表于:2015-12-29 10:51:14
7楼

使用通讯后,如何得到变频器参数地址呢?例如我在HMI上写28HZ,然后这个数字会存入PLC的D寄存器,然后怎样写入变频器中呢?

回复内容:

对: yjh0706 什么型号的HMI,那一种PLC,哪一种变频器,问题问的... 内容的回复!


yuanming940114

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2015年8月28日
发表于:2015-12-29 10:53:12
8楼

威纶通的HMI,台达PLC:28SV,台达变频器VFD-M

回复内容:

对: yjh0706 什么型号的HMI,那一种PLC,哪一种变频器,问题问的... 内容的回复!


Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-29 11:44:58
9楼


回复内容:

对: yuanming940114 使用通讯。是这样:我现在能做到的是通过事先变频器谁设定... 内容的回复!

是的,两种方法都没有问题。怎么使用要查看相应手册。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-12-30 08:33:12
10楼


引用 yuanming940114 的回复内容: 威纶通的HMI,台达PLC:28SV,台达变频器VFD...

楼主台达的,这个没有问题,可以实现台达PLC和台达的变频器之间可以用通讯也可以模拟量控制。

通讯485就可以实现!