简析污水流量计工作异常的原因 点击:195 | 回复:0



成丰仪表李晶垚

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:690帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2022
  • 注册:2013年11月05日
发表于:2015-01-21 09:01:30
楼主

  污水流量计随管道埋敷在地下,传感器具有IP68防护结构,转换器安装在仪表箱或室内,两者通过电缆连接,由于地面沉陷,山区环境潮湿等现场情况的变化,传感器和转换器未彻底做好电缆接头处的防潮(防水)等处理.恰逢该接头处于一个潮湿的环境,如仪表井、电缆沟等,潮气侵入电缆接头,都有造成如下的可能:
(1)励磁线圈对地绝缘下降,造成测量结果偏小;
(2)励磁回路电缆连接处接触电阻变大,使转换器的励磁回路处于非恒流工作区域,励磁电流下降,同样造成测量结果偏小,若该接触电阻不稳定,则测量值出现波动。
(3)信号线对地绝缘下降,引起信号衰减,最终是测量结果偏小;
(4)信号线励磁线对地绝缘性能下降,使得测量结果远大于正常的数据,如这种干扰不稳定,对热水流量计仪表的影响也变化不定,继而出现波动;
(5)信号电缆连接处接触电阻变大,使测量值变小,若该接触电阻不稳定,则测量值无法稳定,且易引入干扰;
      以上异常情况因发生在信号回路,判断有一定难度,只有深入现场,在排除循环水流量计其它可能性故障后,就应检查电缆是否有问题,现场仪表维护人员只要把现场的励磁回路电阻测量值与厂方提供的数据作比较,测试接地电阻,逐步判定问题所在,继而采取措施,或更换整根电缆,或保持电缆接头处干燥等。
      污水流量计在投运一年多内,基本上不会现故障,但是一年后,往往会出现工作异常,具体表现为测量值变大或变小,或者是不停地波动,且经现场检查,已排除管道不满管、介质含气等现象的可能性,发现这类问题也有可能可能是与电缆线故障有关。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师