二次表与DCS兼容问题 点击:272 | 回复:4



wcs2wh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年8月04日
发表于:2015-01-20 14:51:26
楼主

本人菜鸟,请大神们帮我分析下到底是哪个问题。

二次表测量液位,4-20mA变送给中控的DCS,当液位逐渐满量程时,二次表逐渐到20mA,此时DCS显示20mA对应值,超过20mA,DCS显示?100,当液位降低时,二次表输出是变化的,但是为什么DCS还是显示?100,把线断开再接上,就显示正常了。出故障时,用万用表直接插入DCS端子(不拆开线),也变正常了。请大神分析下到底是哪个问题?如果是不兼容问题,怎么处理,考虑到成本,不能再加隔离器





wcs2wh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年8月04日
发表于:2015-01-20 14:57:39
1楼

怎么没人回答呢,大神去哪了?

wcs2wh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年8月04日
发表于:2015-01-20 15:21:09
2楼

哎,有问题都不知道找谁,大家来讨论讨论,给点建议啊,好不容易发个贴,又沉了

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-01-21 09:27:23
3楼

检查一下DCS组态,超过满量程属于异常状态,是不是溢出了没有复位,另外一个信号隔离器只有三百多元钱,加一个还是有好处的。

wcs2wh

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2014年8月04日
发表于:2015-01-21 14:21:29
4楼


回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 检查一下DCS组态,超过满量程属于异常状态,是不是溢出... 内容的回复!

我也怀疑是这个问题,关键是中控的工程师说,中控系统没有溢出自动保持这个功能啊,另外感谢您的回复,让我可以多点解决思路


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师