星三角起动电流计算的方法 点击:668 | 回复:7



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-01-16 13:52:32
楼主

星三角启动电流计算如下:
   1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
    2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
     3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
    4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆
    5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。


    可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。
    好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。
    实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的。就是运行额定电流选的。



楼主最近还看过



江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-01-17 11:17:19
1楼

学习一下   感谢分享   

梧桐夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2015年1月17日
发表于:2015-01-20 20:32:40
2楼

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

yuehailing

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:362
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2015-01-21 16:36:35
3楼

xuexile xuexilexuexil

红玫瑰之恋

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1890
  • 注册:2014年11月16日
发表于:2015-01-22 06:47:20
4楼

很有用的资料,学习一下

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-22 08:28:41
5楼

学习一下   感谢分享   

腐男才子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年9月06日
发表于:2015-09-07 01:42:04
6楼

技术型计算方式,值得学习

feilaifeiqu123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2015-09-09 15:04:03
7楼

第2条有错,星形相电流与三角形相电流不一样,三角形相电流=1.732星形相电流,三角形线电流=3星形线电流