用S7-300PLC用移位指令每2秒脉冲输出,从Q0.0到Q0.7,再到Q1.0到Q1.7.再到Q2.0到Q2.7,人Q3.0到Q3.7.谢谢!




zhoushaofeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:119
  • 注册:2012年4月24日
发表于:2015-01-16 10:19:54
1楼

用右移双字指令行不行!

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-16 11:14:58
2楼


引用 zhoushaofeng 的回复内容: 用右移双字指令行不行!

正解

大器晚成_77

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:80帖 | 435回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2015-01-16 16:30:51
3楼

那个顺序是不对的,达不到我的要求!Q0.0-Q0.7-Q1.0-Q1.7-Q2.0-Q2.7-Q3.0-Q3.7

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-01-16 18:13:23
4楼

可以啊,300的移位指令没用过,200的和其他的用过很多

大器晚成_77

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:80帖 | 435回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2015-01-18 22:20:34
5楼

我终于写出来了,用功能,可反复调用的!