总功率200kw 地埋需要多粗的3相4线电缆    怎么计算    以下电缆计算对吗



4*185的意思是铜电缆里共有4根线,每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率。220V负载时,总功率是三根的总和。 380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16KW。 220V负载时:1000*220*3=660KW。



谢谢




我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2015-01-09 08:59:38
1楼

你这有点问题啊?总功率是200kv?这单位对吗?如果是三相四线供电,功率P=380*I*1.732*功率因素,即电压与电流相位差的余弦值,一般在0.8-0.95之间;

hj8222

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:10帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2013年1月05日
发表于:2015-01-09 09:18:35
2楼


回复内容:

对: 我想好好学习 你这有点问题啊?总功率是200kv?这单位对吗?如果是... 内容的回复!

谢谢 200kw写错了   我想用185铜电缆,但网上查了下 上述计算185铜电缆带658kw 不知道对不对,  用多粗电缆合适 

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-01-09 11:09:23
3楼

如果负载是三相电机用YJV22 4*185的电缆可以,但如果用YJV4*185的不行

可以用YJV 3*300+1*150

或者用YJV22 3*240+1*120

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-01-09 18:59:38
4楼

185或者240电缆,地埋你按照最大满载2.5A每平方毫米计算,因为地埋散热较好

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-01-09 19:24:17
5楼

不可低于185的电缆!

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2015-01-09 22:07:51
6楼

距离也要考虑。      

老婆控龙龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月10日
发表于:2015-01-10 13:14:52
7楼

 

要看你的200KW是什么负载了,是单项负载还是三项负载,如果是三项负载就够用,如果是单项负载,就要把200kw负载平均分组接电了