西门子PID恒液位调节 点击:1242 | 回复:7



13351614936

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2015-01-02 08:07:31
楼主

西门子224XP+EM235

液位转换器0-50cm 4-20ma

调节阀0-10V对应开度0-100%

PID实现恒液位调节

程序中数值转化为PID模块可接受的数值,除以0.5不是太了解,转化后对应关系是是什么?




huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:347帖 | 2576回
  • 年度积分:517
  • 历史总积分:23145
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-01-02 09:23:34
1楼

大侠能不能把程序发上来看看共同关注

13351614936

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2015-01-02 10:47:31
2楼

回复内容:

对:huoshi 大侠能不能把程序发上来看看共同关注     内容的回复:

我传了图片的程序了,前面只是省了PID参数初始化而已

huoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:347帖 | 2576回
  • 年度积分:517
  • 历史总积分:23145
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-01-02 11:10:01
3楼

0.5应该是仪表量程!!!!!!!!!!!!!!

13351614936

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2015-01-02 13:12:25
4楼

回复内容:

对:huoshi 0.5应该是仪表量程!!!!!!!!!!!!!!     内容的回复:

那仪表实际值除量程0.5作何解释,那前面1.0就是阀开度喽这不乱了吗。正常不是模拟量输入模块关系式,VD200/0.5=(AIW8-6400)/25600,而VD200的值肯定在0到1之间,不需要变换计算了吧。模拟量输出块关系式,VD100/1.0=AQW4/32000得出的值直接就是过程量了吧,输出一比一的开度

小小渔夫1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2014年5月04日
发表于:2016-12-31 23:17:15
5楼

不错!!!!!!!!!!

Z~D

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2016年10月20日
发表于:2017-07-19 23:47:52
6楼

不错!!!!!!!!!!     

kangda

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3523回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-07-20 00:59:36
7楼

挺不错的,学习一下。。