13351614936
西门子224XP+EM235
液位转换器0-50cm 4-20ma
调节阀0-10V对应开度0-100%
PID实现恒液位调节
程序中数值转化为PID模块可接受的数值,除以0.5不是太了解,转化后对应关系是是什么?
huoshi
大侠能不能把程序发上来看看共同关注
回复内容:
我传了图片的程序了,前面只是省了PID参数初始化而已
0.5应该是仪表量程!!!!!!!!!!!!!!
那仪表实际值除量程0.5作何解释,那前面1.0就是阀开度喽这不乱了吗。正常不是模拟量输入模块关系式,VD200/0.5=(AIW8-6400)/25600,而VD200的值肯定在0到1之间,不需要变换计算了吧。模拟量输出块关系式,VD100/1.0=AQW4/32000得出的值直接就是过程量了吧,输出一比一的开度
小小渔夫1
不错!!!!!!!!!!
Z~D
kangda
挺不错的,学习一下。。