问题 1,AB 1756-L72 cpu之间用msg指令通讯,我远程机架插了一块enbt模块用光纤连接到其他系统PLC的交换机上访问该系统PLC的cup,我用msg指令通讯,在msg块里的通讯路径咋么填写。
问题 2,在我远程机架插了一块 mvi56e-mcm和其他系统进行modbus通讯,插上该模块需要刷controlnet网吗?该模块的配置不用它自带的组态软件配置能在logix5000里直接配置吗?咋样下载该配置到PLC,或者是下载该配置时PLC能在运行状态下进行吗?
兰州-水货
问题1
AA,N,XXX.XXX.XXX.XXX,B,C
AA是L72这一端的以太网模块名称,可通过BROWSE按钮直接选择。
N是代表通讯方式(1代表背板,2代表网络),在这里N=2
XXX.XXX.XXX.XXX是远端PLC的以太网模块IP地址。(如果是C网就写站号)
如果远端PLC的以太网模块与CPU在同一机架,B=1,C=CPU槽号。路径就结束了。(B和N同一回事)
如果不在同一机架,照规则继续往下写
问题二
必须刷C网
只用PCB软件在MCM模块里配置,5000里只配驱动
没记错的话要停处理器
非常感谢楼上的,11111111