当前位置:
西门子200控制伺服选型
回复 | 人气 | 打印
qq754001594 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-15 11:59:06 楼主

用西门子200PLC 来控制伺服,走脉冲。 200的PLC输出是继电器型的 能发脉冲吗?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
zhu860423060 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-15 12:19:53 1楼
 

不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲

  回复 引用 举报
小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-15 13:39:43 2楼
 

引用 zhu860423060 的回复内容: 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲


一楼正解,楼主,不行你再搞个EM253带伺服模块

  回复 引用 举报
qq754001594 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-18 09:00:00 3楼
 

回复内容:

对: zhu860423060 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲 内容的回复!

谢谢了!

  回复 引用 举报
机器熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-18 11:18:08 4楼
 

你还要估算一下PLC脉冲的输出频率是不是够。建议用S7-224XP CN,脉冲输出的最高频率是100K,其他西门子200的PLC脉冲输出频率都比较低,只有20K

  回复 引用 举报
QQ流浪汉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-12-25 11:21:12 5楼
 

EM253比CPU模块还贵啊

  回复 引用 举报
ntplc2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-11 09:33:48 6楼
 

继电器型的PLC 无法输出脉冲的, 只有晶体管型才可以


  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助