qq754001594
用西门子200PLC 来控制伺服,走脉冲。 200的PLC输出是继电器型的 能发脉冲吗?
zhu860423060
不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲
小诚
引用 zhu860423060 的回复内容: 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲
一楼正解,楼主,不行你再搞个EM253带伺服模块
回复内容:
对: zhu860423060 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲 内容的回复!
谢谢了!
机器熊
你还要估算一下PLC脉冲的输出频率是不是够。建议用S7-224XP CN,脉冲输出的最高频率是100K,其他西门子200的PLC脉冲输出频率都比较低,只有20K
QQ流浪汉
EM253比CPU模块还贵啊
ntplc2017
继电器型的PLC 无法输出脉冲的, 只有晶体管型才可以