sh_wei0
各位大虾:
请教!最近我公司的一套安川伺服控制系统在控制中一直发A32故障信息。请教是否有解决方法,在参数方面是否可以改进。谢谢!
liujian5118-PLC技术军团
调整加减速时间,或者刚性调柔点试试