   顾美EX/DX2N-24MRT PLC,EX2N-40A/50A文本PLC一体机和新款的EX2N-70H触摸屏PLC一体机由于方案的调整,现模拟量修正做以下调整,望各位注意:

1. AD输入,结果读数寄存器D8030-D8042,D8042是NTC环境温度;采样时间D8050-D8062;放大倍数修正D8200-D8212;大小修正即调零D8220-D8232;若选择热电偶时,默认为E型热电偶当D8213=1时,为K型热电偶。

2.DA输出,设定寄存器D8080-D8083(设M8080为ON开通)与D8084-D8088(设M8084为ON开通)。