无功功率补偿控制器为什么不投入 点击:2081 | 回复:8



吾家有山名木兰

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2014-11-06 12:19:17
楼主

设置补偿门限是0.90——0.95,但是 无功功率补偿控制器不投入。请了厂家技术员来看过了,他们说是我们公司变频器用多了,变频器是容性负载,所以不投入。但现在功率因数是0.76嘛,为什么还不能投入?技术员也解释不了。

师傅们碰见过这种现象没?




[鬼谷子]

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2014-11-06 19:43:29
1楼

功率因素不提高,月底等着交罚款吧

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-11-06 22:00:08
2楼

容性负载的话,控制器就出问题了/

否则的话就是容量不够,拒绝投入

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-11-06 22:00:49
3楼

实在不行就测量一下谐波吧。

谐波超标的话就得上滤波设备了

吾家有山名木兰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2014-11-07 07:28:35
4楼

现在的问题是:连滤波器也不投入了。

谢谢各位老师。

qfycy900909

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2015-03-31 20:41:13
5楼

测量一下电压的谐波、电流的谐波。有可能是谐波过大,控制器保护了,调一下控制上的西伯保护值就可以了。

dyzhb1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2015年3月26日
发表于:2015-04-09 10:45:16
6楼

不是0.8就可以吗?!!!!!

pengzuoyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2015-05-25 09:22:24
7楼

应该是容量不够,取样电流太少吧!又或者取样极性反了,要么就是控制器有问题

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2015-05-27 08:16:43
8楼

控制器手动投入---能投即控制器好的---查控制器电流电压接线

              ---不能投(无输出)控制器问题


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师