台达触摸屏与信捷PLC通信 点击:2268 | 回复:2



翼风

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2014-11-02 13:54:36
楼主

台达触摸屏与信捷PLC然后实现通信




公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-11-03 10:00:48
1楼

台达触摸屏与信捷PLC通讯时,控制器类型选MODBUS下面的分类,然后根据信捷PLC定义的内部地址与MODBUS地址的对应关系来选,如下图,如果准备用十进制地址那么要选MODBUS 984 RTU MASTER(6 DIGITS),举例来说D7999的地址就直接输入W407999,M7999的地址就是B007999,或者用十六进制地址则可以选MODBUS RTU HEX ADDRESS MASTER。

翼风

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2009年7月16日
发表于:2015-01-13 16:38:12
2楼


回复内容:

对: 公孙小天 台达触摸屏与信捷PLC通讯时,控制器类型选MODBUS... 内容的回复!

非常感谢你的回到  照你的方法我去试试


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师