公孙小天
台达触摸屏与信捷PLC通讯时,控制器类型选MODBUS下面的分类,然后根据信捷PLC定义的内部地址与MODBUS地址的对应关系来选,如下图,如果准备用十进制地址那么要选MODBUS 984 RTU MASTER(6 DIGITS),举例来说D7999的地址就直接输入W407999,M7999的地址就是B007999,或者用十六进制地址则可以选MODBUS RTU HEX ADDRESS MASTER。
回复内容:
对: 公孙小天 台达触摸屏与信捷PLC通讯时,控制器类型选MODBUS... 内容的回复!
非常感谢你的回到 照你的方法我去试试