组态王串口测试提示“用户变量范围越界” 点击:949 | 回复:3



jfx1972

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年10月30日
发表于:2014-10-30 17:37:02
楼主

做电度表与组态王的通讯时,选择 “智能仪表——电量表——功能表——串行”,测试时,不管选择什么寄存器,一按“添加”按钮就报“用户变量范围越界”。

问:

1、这是什么原因?

2、与支持DLT645规约的电度表与组态王通讯应该选择什么驱动?





jfx1972

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年10月30日
发表于:2014-10-31 18:16:01
1楼

zhoubaobao,里面没有这方面的资料啊。

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2014-11-01 23:43:16
2楼

抓个图看看吧,我这两天也组态王头疼呢

s3838658

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年11月29日
发表于:2014-11-07 23:52:00
3楼

你的驱动选错了,应该是许继的仪表,协议必须是DLT645的。应该没有问题的,我已经成功了。