lixuewei1974
电机22KW 变频器电子过流保护57A 设备启动过程很平稳 电流也小 约20A。频率到45左右时报警 代码OV2。一直没有找到确切原因。
代码意思是负载突然变化
阿水--王者之师
有检查上升速度过快 ???