电感式的接近开关接PLC输入点问题 点击:1471 | 回复:13



若琳学电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:135
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-10-29 11:58:42
楼主

请教各位大神一个问题,就是最普通的三线制电感式的接近开关(传感器)哪根线进PLC 问题。 棕色为正+、蓝色为负-  还有一根是黑色 根据图片来看是接负载然后负载另一端接负极跟蓝色并联。这样情况哪根线进PLC输入?谢谢啊 本人初学 谢谢 




可能我知道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:4534
  • 注册:2014年10月08日
发表于:2014-10-29 12:01:53
1楼

直接一根黑线接plc输入端,你试试。

若琳学电气

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:135
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-10-29 12:41:37
2楼

回复内容:

对: 可能我知道  直接一根黑线接plc输入端,你试试。 内容的回复!


 谢谢 那应该就是PLC 作为它的负载 算是 两线制的呗? 那根蓝色负线段 就不接了 甩着

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-10-29 13:34:30
3楼

棕色接24V,蓝色接0V,黑色信号线。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-10-29 14:00:49
4楼

黑线接PLC输入点,PLC输入端的com接电源负极(电源是DC24V)。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-10-29 15:37:18
5楼

  直接棕色接24V,蓝色接0V,黑色信号线接入 PLC ,但你的 PLC 要是 晶体管输入的,要是继电器输入的可不行。

若琳学电气

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:135
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-10-29 15:59:55
6楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师    直接棕色接24V,蓝色接0V,黑色信号线接入 PL... 内容的回复!


 恩 谢了

若琳学电气

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:135
  • 注册:2014年10月07日
发表于:2014-10-29 16:00:20
7楼

回复内容:

对: 李纯绪  黑线接PLC输入点,PLC输入端的com接电源负极(电... 内容的回复!


恩 谢谢

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-10-29 20:10:18
8楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师    直接棕色接24V,蓝色接0V,黑色信号线接入 P... 内容的回复!


PLC有继电器输入的吗?怎么输入的信号?图?

ssl123_85

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2014-10-29 23:09:23
9楼

要看plc的输入点的性质。三线制的接近开关是可以接上 用的。。。。。。。。。。。。。。。。。


yaojie19801220

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-10-31 12:37:53
10楼

源型接法,集电极开路接法,高电平输出,黑线接信号线。棕线接24V正线,蓝线接M。

十里画柳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年11月24日
发表于:2014-11-26 14:29:12
11楼

回复内容:

对: 若琳学电气 回复内容:对: 可能我知道  直接一根黑线接plc输入... 内容的回复!


蓝线接输入端的公共端

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-11-26 15:37:24
12楼

肯定是黑线进PLC输入端,但是能不能用还要看PLC输入是源型还是漏型输入,如四楼所说就可以用,如果是PLC输入端的com接电源正极(电源是DC24V),得用NPN型的传感器。

wangdang149

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:37帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2012年12月08日
发表于:2014-11-26 16:31:54
13楼

这个是有点讲究的好像有什么源极和漏极之说。多查查资料吧!