yaojie19801220
高手们,我今天做实验时发现一个问题,以前一直不知道,我想用CP342带变频器,被领导告知不能用。为什么S7300的CP342不能用于PROFIBUS-DP协议?
hpulizhong
没有用过扩展模块,一直都是用集成口。你遇到什么问题了?CP342就是用于PROFIBUS DP协议的,怎么会不能用呢?CP343不能用于PROFIBUS DP协议通讯。
回复内容:
对: hpulizhong 没有用过扩展模块,一直都是用集成口。你遇到什么问题了?... 内容的回复!
不好意思,写错了,是CP343不是CP342
木瓜哥
楼主,CP343是以太网通讯模块