世猫
这是给水泵工业冷却水系统。主泵传动端机械密封水滤网标识牌松脱
工业水母管压力正常范围为0.15~0.25MPa,机械密封水冷却器出水温度应小于75℃, 机械密封水回水温度应小于65℃(报警值)。主泵机械密封水冷却器两侧滤网进出口门全开,若滤网有问题,将其旁路门开启。
安全督察
工业冷水机组,耗电大家!
老心
看着拍的不错,谢谢啊。